Мы небольшая фирма, которая занимается электромонтажом, и нам впервые поручили подвести высоковольтную линию к новой трансформаторной подстанции на территории фермы. Расстояние около четырёхсот метров, проектировщик указал одножильный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена. С таким мы раньше не работали, только с низковольтным. Какие подводные камни ждут при прокладке и монтаже? И как не испортить кабель на повороте?
Re: Кабель 10 кВ для новой подстанции
Имя: billy_ (Новичок)
Кому: koromyslo
Дата: 3 ноября 2026 года, 10:38
Главное правило: у такого кабеля большой минимальный радиус изгиба, и на повороте его нельзя тянуть рывком, особенно в мороз. Кабель АПвПу2г 1х120 можно посмотреть вот здесь https://kompleksenergo.ru/catalog/apvpu2g-1x120/ Там указаны размеры и параметры, по ним можно рассчитать радиус поворота и размер труб в переходах. Одножильные кабели в трёхфазной линии прокладывают треугольником или в плоскости, а экраны заземляют по схеме из проекта. Концевые и соединительные муфты монтирует только специалист с допуском.
Re: Кабель 10 кВ для новой подстанции
Имя: notryhard (Новичок)
Кому: billy_
Дата: 3 ноября 2026 года, 13:21
Не прокладывайте его при температуре ниже -10, изоляция становится жёсткой, и можно получить скрытые повреждения. Каждый барабан проверьте на торцах, нет ли вмятин и следов воды. Перед засыпкой траншеи обязательно проведите испытание повышенным напряжением и сохраните протокол, без него линию не примут в эксплуатацию.
Сетевое издание Лучший Город / Best City (ЭЛ № ФС 77 - 79138), 18+
Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Учредитель — ООО «ВСС»
Главный редактор — Куранов Ю.Г.
Редакция: sales@best-city.ru, +7 (903) 798-68-89